在箱式变电站进行销售之前,为了能够使其维持好使用效率,通常都会对其进行日常的保养维护工作,由于其保养工作步骤较多,且复杂,为了能够让人们清楚的了解,将对其步骤进行介绍,以便人们的操作。

一、投入预留变压器,断掉维修的箱变压器底压侧隔离开关,取出操纵开关电源的操作保险,在电源开关门把处悬架“严禁合闸”指示标识。
箱式变电站
二、断掉维修变压器髙压侧的隔离开关,合上接地装置电源开关,对变压器开展充足充放电后,锁定高压柜,在电源开关门把处悬架“严禁合闸”指示标识。

三、厢式变压器的维护保养,开始要先清理瓷套管和机壳,然后查验机壳、密封垫、瓷套管有没有裂开、放电痕迹或皮垫有没有脆化,电缆线及母线槽有没有形变状况,有裂开的应立即拆换。

四、查验母线表面是不是保持干净,表面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

五、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。

六、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

七、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

八、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。

九、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

十、检查变压室及变压器有无留下工具,撤离现场。

十一、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。

十二、断掉高压侧接地装置电源开关,再度检查变压器现场及低压侧的控制线,准确无误后,合上变压器高压侧隔离开关,让变压器试运行取下高压侧指示标牌。

十三、详细做好保养试运行记录。